• 现浇板上砌隔墙板底附加钢筋问题

    结构说明中:现浇板上砌隔墙时,墙厚范围内板底附加3c12@100钢筋,两端锚入梁内 请问:1、这个3根c12的钢筋是现浇板浇筑的时候提前预埋好,还是二次砌墙的时候直接植筋 2、这个钢筋的位置是在哪里?比方说二次现浇板砌墙,是在二次现浇板的板底还是三层现浇板的板底(即砌体墙顶部与板接触的位置) 3,、如果第二种情况说的是后者,如果墙顶部是梁,这3根c12钢筋是不是就不存在了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:结构说明中:现浇板上砌隔墙时,墙厚范围内板底附加3c12@100钢筋,两端锚入梁内请问:

    1、这个3根c12的钢筋是现浇板浇筑的时候提前预埋好,还是二次砌墙的时候直接植筋 。在绑扎现浇板时布置此钢筋。

    2、这个钢筋的位置是在哪里?在后砌墙的下方板内。

    3,、如果第二种情况说的是后者,如果墙顶部是梁,这3根c12钢筋是不是就不存在了,是的。只有后砌墙下没有结构梁时,才要求在板内附加加强筋。

    软件里最快捷的方法是在单构件里直接输入加强筋,

    附加钢筋

     

    2015-11-04 09:56:17 

  • 根据您描述的情况属于设计说明中明示要求。理论上是在楼板之上砌筑墙体(二次结构)且板下没有梁的情况下,为了加强楼板,沿着纵向墙体设置3c12加强筋。具体到施工时一般暂时不理会,二次结构施工时在楼板上边做混凝土加强带(厚度在100以内、宽度=墙体厚度)方便。

    软件操作,建议您定义板带构件属性中输入3c12(板带宽度=墙体厚度)画图元(这样锚固全解决了)

    2015-11-05 10:05:57 