• 独立基础短柱问题

    在钢筋算量软件中,定义阶型的独立基础有两种形式,一是定义参数化独立基础单元,二是定义底和顶两个矩形独立基础单元,然后再定义短柱体现基础插筋,为什么第一种方法短柱可以计算出钢筋,而第二种方法短柱的钢筋计算为负数?各位老师,求解!

    独立基础单元

    钢筋计

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在钢筋算量软件中,定义阶型的独立基础有两种形式,一是定义参数化独立基础单元,二是定义底和顶两个矩形独立基础单元,然后再定义短柱体现基础插筋,为什么第一种方法短柱可以计算出钢筋,而第二种方法短柱的钢筋计算为负数?各位老师,求解!

    答:刚设置布置两种同高的二阶和参数化棱锥,标高、厚度两级相同,再布置同一种短柱。结果是一样的,钢筋一样的。你可能是独立基础的厚二级相加,大于短柱的高了。即短柱含在基础里面了。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    独立基础单元

    2015-11-04 19:39:32 

  • 你改为纵筋锚固试试,应该是可以的。

    2015-11-04 19:02:14 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!