• 在管道安装中管道短节的定义

    在检修中只安装小于0.5米的管子一节管子,无其它管件,是否按管件取费。如果有其他管件是否还能按管件取费?

    问题补充:在检修时我拆除一个阀门,要安装0.3米管道将它连接起来。那我就只能算0.3米管道安装?这差别有点太大了。小阀门还好如果大阀门呢?我要两道焊口。我这一节管子就只值几块钱?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 管道就是管道

    不是属于管件

    管道再短,也是管道

    管件和管道不同的



    追问(2015-11-04 20:13:04):
    在检修时我拆除一个阀门,要安装0.3米管道将它连接起来。那我就只能算0.3米管道安装?这差别有点太大了。小阀门还好如果大阀门呢?我要两道焊口。我这一节管子就只值几块钱?
    ——:亲,这样的情况,您就不要选择定额套取了,这样的还不足您功夫钱


    您直接补充子目,直接工料机费用加上就好了

    追问(2015-11-04 20:28:03):

    在定额中有没有相关的规定或条例

    ——:没有的,您这是检修,不是新建啊

    2015-11-04 20:05:34 

  •     在检修中只安装小于0.5米的管子一节管子,无其它管件,不应该按管件取费的。如果有其他管件,管件是能按管件取费的,但管子是要按管子安装套定额的。


    2015-11-04 20:14:30 

  •      上述情况,建议套阀门拆除及市政定额给水工程分册管道安装章钢管新旧管连接(焊接)节相应管径子目。

    2015-11-05 07:27:19 

  •        对于装置之间管道安装(安装的管道距离较长)这样处理,管道安装费用能够包得住短节安装费用,但在装置区内这样的短节很多尤其是阀门组,特别是在系统检修中,管道很短,而管道附件很多,如果只按管道延长米计取费用,费用会相差很多,管道安装费用根本包不住短节安装的费用。管口焊接含量10米管道仅1.27个,而1个短节就2个焊口,1个短节安装的施工工序、施工量与1个弯头相同,而且现场施工中一般是没有现成的短节供货的(PPR、HDPE、PSP这类一般有短节供货),因此在现场施工中不但要计取短节安装费还需要计取制作费。实际这种一小节管道(叫短接也好,管节也好、短管也好、直接也好、直节也好)就是管件的一种,只是定额没有完全明晰罢了。


    2022-11-11 09:00:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: