• 砌体填充墙应沿柱高每隔500配置2B6墙体拉筋,在软件中如何设置???

    砌体填充墙应沿柱高每隔500配置2B6墙体拉筋,拉筋伸入墙内的长度,抗震高防烈度8、9,拉筋应沿墙全长贯通,6、7度时不应小于墙长的1/5且小于700。当砌体边为抗震墙时,以此相同原则设置填充墙体拉筋。这句话是什么意思?说详细说明,在软件中怎么设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砌体填充墙应沿柱高每隔500配置2B6墙体拉筋,拉筋伸入墙内的长度,抗震高防烈度8、9,拉筋应沿墙全长贯通,【在砌体墙里输入】6、7度时不应小于墙长的1/5且小于700。【在砌体加筋里输入,伸入墙内长度最短700与墙长的1/5取大值】当砌体边为抗震墙时,以此相同原则设置填充墙体拉筋。这句话是什么意思?说详细说明,在软件中怎么设置?

    2012-12-04 16:10:33 

  • 在软件中可以直接利用砌体加筋计算就可以的

    2012-12-04 15:08:56 