• 所以屋面、女儿墙根部等细部,上反300mm,平面延伸800mm是什么意思

    建施说明“细部处理:所有屋面、地下室底板、地下室顶板、女儿墙根部、烟道、管边、伸缩缝等细部,上反300mm,平面延伸800mm,做一道2.0mm厚聚合物防水涂料”是什么意思?是指图上屋面防水卷材这个上反的250mm吗?是一个意思吗?什么叫平面延伸800mm?能不能详细举例说明?我现在搞不清楚这句话是说在哪里做防水涂料,怎么做防水涂料。

    屋面防水

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    伸缩缝

    建施说明“细部处理:所有屋面、地下室底板、地下室顶板、女儿墙根部、烟道、管边、伸缩缝等细部,上反300mm,平面延伸800mm,做一道2.0mm厚聚合物防水涂料”是什么意思?是指图上屋面防水卷材这个上反的250mm吗?是一个意思吗?什么叫平面延伸800mm?能不能详细举例说明?我现在搞不清楚这句话是说在哪里做防水涂料,怎么做防水涂料。

    建施说明细部处理:所有屋面地下室底板,地下室顶板,女儿墙根部,烟道管边伸缩缝等细部,上反300MM,平面延伸800MM,意思就是在这些部位做防水的附加层,上反300,平面延伸800,是指屋面防水上反处的附加层,平面延伸800,如地下室底板角处,从筏板的角处向筏板里800宽,就是延伸800,再如在屋面女儿墙根部处,上反300,从女儿墙内侧边向屋顶中部方向800宽为延伸800MM.在那里做,上面已说的很清楚了.所有屋面地下室女儿墙根部也就是说有防水要求的地方的转角处根部都需要做.先在墙或筏板处做找平层,然后再做防水涂料,再做相应的防水层或保护层即可.

    2015-11-05 12:17:37 

  • 意思就是说在屋面与突出屋面的构件的阴角部位做300高、800宽的防水附加层。

    2015-11-06 09:48:07 