• 填充墙与柱连接处的钢筋设置

    结构设计说明中:填充墙必须与梁或板结合紧密,在框架柱与填充墙交接处,沿高度@500或砌体皮数的倍数设2A6的拉结钢筋,拉筋与柱可靠锚固或连接,深入墙内不少于墙长的1/5且不小于700,图中的2B10是竖的钢筋吗?然后2A6拉筋连接这俩跟B10的钢筋,我这样理解对吗?软件中怎么画啊?

    墙长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    结构设计说明中:填充墙必须与梁或板结合紧密,在框架柱与填充墙交接处,沿高度@500-------此处与a6-200标注矛盾。 或砌体皮数的倍数设2A6的拉结钢筋,拉筋与柱可靠锚固或连接,---------这好理解,就是拉结可靠,复合规范即可。 深入墙内不少于墙长的1/5且不小于700,-------------这与途中墙长<240矛盾。 图中的2B10是竖的钢筋吗?-------砌体墙竖向钢筋怎么布置。 然后2A6拉筋连接这俩跟B10的钢筋,我这样理解对吗?软件中怎么画啊?----------应该是取消竖向钢筋2b10。

    2012-12-12 14:24:47 

  • 你的理解是对的,2A10是竖向筋与A6@200的水平筋绑扎连接。这是典型的小墙垛,可以用剪力墙来定义和布置,汇总计算后调整水平筋的长度和形状。

    2012-12-12 14:16:47 

  • 结构设计说明中:填充墙必须与梁或板结合紧密,在框架柱与填充墙交接处,沿高度@500或砌体皮数的倍数设2A6的拉结钢筋,拉筋与柱可靠锚固或连接,深入墙内不少于墙长的1/5且不小于700,【这是指砌体拉结筋的做法】图中的2B10是竖的钢筋吗?【是门垛的竖向钢筋】,然后2A6拉筋连接这俩跟B10的钢筋,我这样理解对吗?【不是的,2A6@500是混凝土竖向构件与砌体墙拉结用的,】,软件中怎么画啊?【这是门垛应该用构造柱画,2B10是纵筋,A6@200是开口箍与框架柱连接】