• 江苏省综合脚手架疑惑

    如截图所示,“单位工程在执行综合脚手架时,遇有下列情况应另列项目计算,以下项目不再计算超过20m单项脚手架材料增加费。” 请问此说明中"以下项目不再计算超过20m单项脚手架材料增加费",与下面的(1)、(2)小条该怎么样解释??有点不理解

    综合脚手架

    问题补充:最好能不能提供案列说明,万分感谢!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    意思就是遇见这几种情况要重新计取脚手架:

    1、基础(不管是什么材质)高度超过1.5m单还在±0以下,需要套单项脚手架或里脚手架。具体看你们那定额规定。

    2、满堂基础的话套取满堂脚手架(我们这边是套满堂脚手架*0.5)

    3、层高超过3.6m的混凝土墙啊,柱啊,梁啊什么的,只需要单独计算个满堂脚手架,3.6m-5.2m计算一层,超过5.2m,每1.2m增加一层,不足0.6m不计。你看看你们那怎么规定的。

    不明白了咱们继续交流。

    2015-11-06 17:06:58 

  • 下面的小条就是说的遇到的情况呀

     

    2015-11-06 15:50:57 

  • 一般来说,脚手架计取综合脚手和超高综合脚手增加费,

    如果发生特殊情况,也就是需要另列项目计算的九个方面(不仅是2条),按单项定额规定计算,但不再计算超高20m脚手架材料增加费。

    2015-11-06 17:08:13 