• 图中短路隔离器之间的连线是电源线还是信号线?

    图中短路隔离器之间的连线是电源线还是信号线? 还有控制模块的进线是信号线和电源线吗? 第三张图中风机的控制线总线部分应该是标2k吧? 我的理解是风机的干线应该是2根控制线?不知道对不对?

    控制模块

    干线

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •       图中短路隔离器之间的连线是电源线不是信号线的, 还有控制模块的进线是信号线和电源线的,第三张图中风机的控制线总线部分应该是标2k的, 我的理解是风机的干线应该是2根控制线,你的理解是对的。

    2015-11-06 16:01:20 

  • 你好:图中短路隔离器之间的连线是电源线还是信号线?现在的消防火灾报警系统均是采用的二总线制,共计是两根线,电源与信号是合用的,所以短路隔离器同样也是用的这两根线。

     还有控制模块的进线是信号线和电源线吗?控制模块的进线是信号线和电源线。

    第三张图中风机的控制线总线部分应该是标2k吧? 我的理解是风机的干线应该是2根控制线?不知道对不对?

    望前看是3K,从消防端子箱出来是3根控制电缆,不是2根控制线,同理1K到送风机是一根控制电缆,2K到排风机是两根控制电缆。

    2015-11-06 16:17:42 

  • 1.图中短路隔离器之间的连线是电源线还是信号线?

    答:是24V电源线+信号线(S+D)出消防接线箱,进短路隔离器;经过短路隔离器后,电源线与信号线分开敷设。

    2.还有控制模块的进线是信号线和电源线吗? 

    答:是。模块都需要24V电源线和信号线。

    3.第三张图中风机的控制线总线部分应该是标2k吧? 我的理解是风机的干线应该是2根控制线?不知道对不对?

    答:对,1k、2k是风机的控制线总线,这是消防弱电系统图。但不是风机的干线(在强电图纸上)

    2015-11-06 17:26:02 