• 关于楼板板带钢筋的问题

    在图纸中,板结构图中说的说无梁楼盖板的布置是双层双向C16-150,板带的的配筋没有说,是不是就是板带的钢筋就是C16-150,还有就是,板带设置钢筋了,板是不是就不设置钢筋,我看它好像是不会扣减的。请帮忙,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在图纸中,板结构图中说的说无梁楼盖板的布置是双层双向C16-150,板带的的配筋没有说,是不是就是板带的钢筋就是C16-150,还有就是,板带设置钢筋了,板是不是就不设置钢筋,我看它好像是不会扣减的。请帮忙,谢谢。

    你好:在图纸中,板结构图中说的说无梁楼盖板的布置是双层双向C16-150,板带的的配筋没有说,柱上板带和跨中板带的钢筋就是C16-150。

    板带设置钢筋了,板就不要布置钢筋。

    双层双向

     

    2015-11-07 11:40:06 

  • 如果板带没有说明配筋就不能配筋的,板带本身就是附加的钢筋,是和板钢筋重复布置的

    2015-11-07 11:39:44 

  • 板带无配筋,就是板带的配筋同板的配筋一样为C16-150.

    2015-11-07 11:58:22 

  • 请注意查看一下结构总说明那里,再确定板带是否有另外配筋。

    2015-11-07 12:37:37 