    1.层高4.5米,梁、板还用套模版超高支撑吗?2.层高4.5米板还用套脚手架吗?全统安装定额有相关的依据吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.层高4.5米,梁、板还用套模版超高支撑吗?【是要计算超高模板的】2.层高4.5米板还用套脚手架吗?【现浇板没有套脚手架的,因为板本身就有支撑体系,不用脚手架的,有梁板的梁也没有的】都有定额规定的

    2015-11-07 13:51:29 

  • 你好:高度超过3.6米以上的需要计算

    2015-11-07 13:39:13 

  • 1.层高4.5米,梁、板还用套模版超高支撑吗?2.层高4.5米板还用套脚手架吗?全统安装定额有相关的依据吗?

    1.层高4.5米,梁板用套模板超高支撑的,一般3.6米以上都开始计取模板超高的.

    2.层高4.5米板一般不用套脚手架,梁套相应的脚手架.

    2015-11-07 14:00:50 

  • 4.5米层高的梁、板模板支撑要计算超高费的。梁要计算脚手架费,板不能计算脚手架费的。

    2015-11-09 06:32:39 