• 山东03定额关于砌体加固筋

    框架剪力墙结构,砌体加固筋一般是再框架柱或构造柱上先打孔,然后植入钢筋灌胶,有的是墙体通长钢筋有的是锚入砌体墙内1.2米,请问这种情况是套植筋定额还是砌体加固筋定额?还是俩项都得套?如果套植筋定额,定额给出的单位是根数,请问定额编制的植筋项是按伸入墙内多少来编制的?请详细说明,最好提供下依据
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个是要分开计算的

    您构造柱的就是属于砌体加固筋(预埋的),与砌体墙同步施工的

    您框架柱或者是剪力墙的部位,就是植筋,是属于二次结构的

    这是两个施工工艺


    2015-11-07 15:33:07 

  • 这种情况是套植筋定额,还套砌体加固筋定额,俩项都得套。如果套植筋定额,定额给出的单位是根数,定额编制的植筋项是按伸入墙内10倍直径长来编制的。

    2015-11-07 15:00:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!