hu****@sina.com 2015-11-07 15:37:01 | 天津市 安装算量GQI | 10204查看 2回答
风机盘管是否有室外机?空调机组套定额时室外机是否要分开套?
如题,1:图中的风机盘管是否有室外机?因设计图中并没有任何冷媒管道与该风机盘管相连,唯一连接的一根管子应该是冷凝水,那么这盘管怎么制冷呢? 2:在套空调机组(成套)的定额时,室外机是否需要另外再单独套一次定额?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该没有这样的室内机,怎么也得有制冷剂吧,不管是水系统还是氟系统都得有管啊,你的图纸就一根冷凝水,这明显有问题,问问设计吧。
室外机要单独套定额的。这个室内机也不是套空调机组定额。应该通风空调工程室内机或者风机盘管定额套用。
2015-11-07 15:49:09
-
1:图中的风机盘管是有室外机。因设计图中并没有任何冷媒管道与该风机盘管相连,唯一连接的一根管子应该是冷凝水,那么这盘管不会制冷,冷媒是从冷水机组制冷后通过管道输送到风机盘管,在经风机盘管送入室内。
2:在套空调机组(成套)的定额时,室外机是不需要另外再单独套一次定额。
2015-11-07 15:50:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看