• 风机盘管是否有室外机?空调机组套定额时室外机是否要分开套?

    如题,1:图中的风机盘管是否有室外机?因设计图中并没有任何冷媒管道与该风机盘管相连,唯一连接的一根管子应该是冷凝水,那么这盘管怎么制冷呢? 2:在套空调机组(成套)的定额时,室外机是否需要另外再单独套一次定额?谢谢

    冷媒管

    冷媒

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应该没有这样的室内机,怎么也得有制冷剂吧,不管是水系统还是氟系统都得有管啊,你的图纸就一根冷凝水,这明显有问题,问问设计吧。

    室外机要单独套定额的。这个室内机也不是套空调机组定额。应该通风空调工程室内机或者风机盘管定额套用。

     

    答疑解惑

     

    2015-11-07 15:49:09 

  • 1:图中的风机盘管是有室外机。因设计图中并没有任何冷媒管道与该风机盘管相连,唯一连接的一根管子应该是冷凝水,那么这盘管不会制冷,冷媒是从冷水机组制冷后通过管道输送到风机盘管,在经风机盘管送入室内。

    2:在套空调机组(成套)的定额时,室外机是不需要另外再单独套一次定额。

    2015-11-07 15:50:00 