王 2015-11-07 21:12:55 | 重庆市 其他专业 | 667查看 4回答
梁跨过大下部钢筋不能在支座里面锚固,当在支座外面搭接过后还要在支座锚固吗?
问题补充:就是下一跨的钢筋是接着搭接还是必须断开锚固在支座,这种情况钢筋长度是2*锚固长度+一个搭接长度+净跨长,然后算下一跨底部钢筋;还是直接算通长搭接长度*搭接个数+2*锚固长+梁通长
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
梁跨过大下部钢筋不能在支座里面锚固,当在支座外面搭接过后还要在支座锚固吗?
就是下一跨的钢筋是接着搭接还是必须断开锚固在支座,这种情况钢筋长度是2*锚固长度+一个搭接长度+净跨长,然后算下一跨底部钢筋;还是直接算通长搭接长度*搭接个数+2*锚固长+梁通长
梁跨过大下部钢筋长度不够时,可以在跨里搭接后然后在支座中需要锚固的.下一跨如果能通长时就通长,不能通长时仍可以跨里搭接的.
2015-11-08 07:55:44
-
梁跨度的大小无论是怎样,除了个别不伸入支座的钢筋,那么都是必须在支座内的锚固的;当梁是多跨且钢筋规则是相同时,它是通长计算的。
2015-11-07 22:09:54
-
梁跨过大下部钢筋不能在支座里面锚固,当在支座外面搭接过后还要在支座锚固吗?
问题补充:
就是下一跨的钢筋是接着搭接还是必须断开锚固在支座,这种情况钢筋长度是2*锚固长度+一个搭接长度+净跨长,然后算下一跨底部钢筋;还是直接算通长搭接长度*搭接个数+2*锚固长+梁通长
答:》》》》把问题化简,梁跨度大于12米,一根不较长,是多跨的梁,要搭接,梁的截面相同,底部可以通长。现在计算钢筋量,总长度是,图示长度-2*BHC+左右锚固弯钩*2。不用计算搭接长度了,因为定额中含了非设计搭接长度。如果是现场施工用的,要加搭载接长度*搭接个数的。
2015-11-07 22:43:21
-
梁底筋可以端锚固入支座,穿过中间支座后在下一跨搭接。不过穿过中间支座的做法一般很少用。
2015-11-08 20:23:45