月月 2015-11-09 16:15:14 | 辽宁省 行业软件 | 1867查看 2回答
关于母线钢芯铝绞线的问题
问题一。 设计提的 2*(TMY-125*10) 220米 ---按单相单片记 这个是什么意思 正常我算完 220米长的TMY-125*10 重量之后 还用*2吗? 问题二。钢芯铝绞线 2×LGJ-500/45 2900m 又是什么意思 正常我算完2900m长的LGJ-500/45重量之后 还用*2吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题一。 设计提的 2*(TMY-125*10) 220米 ---按单相单片记 这个是什么意思 正常我算完 220米长的TMY-125*10 重量之后 还用*2吗?
答: 2*(TMY-125*10)表示2根125mm宽,厚度是10mm的铜母线,在使用上意思是这两根铜母线当一相使用,定额子目也是有双母线的子目,工程量是220m不用乘2。
问题二。钢芯铝绞线 2×LGJ-500/45 2900m 又是什么意思 正常我算完2900m长的LGJ-500/45重量之后 还用*2吗
答:表示2根钢铝绞线,导线的截面积是500mm2,线芯的钢芯是45mm2,套用定额子目工程量是2900m,子目套用双线架设子目。
2015-11-10 07:43:29
-
问题一:2*(TMY-125*10)表示TMY-125*10的铜排2根,
220米 ---按单相单片记表示上述2根铜排110m,2根的话是110m*2=220m。
套定额的话单片工程量为220m*几相,二片工程量为110m*几相,应该套二片的定额。
问题二:2×LGJ-500/45表示一相为2根钢铝绞线,三相就为6根,若线路长度为2900m,则架空线单线长度为2900m*6。
按重量计的话,要换算成相应的总吨重。
2015-11-14 16:42:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看