Ausk 2015-11-10 10:13:15 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1746查看 4回答
关于软件与手算角筋长度的问题
有一基础层框架柱截面为500*500,角筋为4B22,BH边各为3B18,我在手算该框架柱的角筋时我按照错开率50%计算,也就是分为长短角筋也就是长短角筋个为2根,长角筋为3893mm,短角筋为3123mm,通过计算该框架柱角筋钢筋量为41.815kg。但是通过广联达的钢筋算量软件我发现,计算角筋的时候该角筋只有短筋并没有长筋,它的角筋钢筋量为37.226,这种情况到底是以手算为准还是软件为准,相差这些钢筋量问题大吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有一基础层框架柱截面为500*500,角筋为4B22,BH边各为3B18,我在手算该框架柱的角筋时我按照错开率50%计算,也就是分为长短角筋也就是长短角筋个为2根,长角筋为3893mm,短角筋为3123mm,通过计算该框架柱角筋钢筋量为41.815kg。但是通过广联达的钢筋算量软件我发现,计算角筋的时候该角筋只有短筋并没有长筋,它的角筋钢筋量为37.226,这种情况到底是以手算为准还是软件为准,相差这些钢筋量问题大吗?
你好:是你手算出了问题,除了角筋中间是3C18的主筋,角筋不可以是2高2低的,应该全部是高的或者全部是低的。
软件里计算是没有问题的。下层主筋少一点点,上层就会多出一点点来的。总的高度不会错。
2015-11-10 11:38:17
-
这样不影响工程量的,软件是按隔一段一,来布置,可能一半长筋,可能全部长筋,可能全部断筋,上面会调整过来的
2015-11-10 10:29:32
-
我认为算量软件与手算角筋长度应该是大同小异 即不会差多少的。
因为均为按相关设计要求的钢筋图集设置、计算的。
2015-11-10 10:38:05
-
软件是按规范设置的,或者是按常规设置的。采用软件算量即可。及时与你手算有差别,没有必要去追究。
2015-11-10 10:33:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看