  • 已采纳

    答:你福建的吧,按照福建定额,若是砖基础是不用再计算的。已经包含在砖基础里面了

    三、砖基础、砖砌体。

    1.砖、石基础定额已综合水泥砂浆防潮层(不含垂直面防潮层)。

    工程量计算规则

    一、砖基础、砖砌体:

    1.砖基础按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,扣除地梁(圈梁)、构造柱所占体积,不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加。基础长度:外墙按中心线长度,内墙按净长线长度计算。

     

    2015-11-15 18:12:43 

  • 这个要算的,套定额为水泥砂浆防潮层就可以了

    防潮层

    2015-11-10 13:05:53 

  • 墙身在标高 -0.06 米处做1:2水泥砂浆加5%防水剂防潮层30厚. 

    图纸说明的,那么我们需要计算吗?如果需要的话,套价要怎么办呢?

    ——:是的,这个是一定要计算的

    这个就是基础的防潮层

    您在您计价软件内搜搜看

    墙身


    2015-11-10 13:31:31 

  • 需要计算,套平面防潮定额子母。

    2015-11-10 14:31:24 

  • 你好,要计算基础防潮层,砂浆含量厚度要调整

    2015-11-11 00:51:23 