• 造价员考试题目解析?

    该建筑为四层,一层和二层层高4.5米,三层和四层层高3.6米,室内地坪设计标高为±0.00米,柱基与柱的分界线为设计标高-0.60米。全部框架梁的梁高均为700mm,基础板厚1.2米,基础插筋弯折长度300mm,柱混凝土强度等级C30,基础保护层40 mm,柱保护层30 mm,梁保护层25 mm,钢筋连接方式为绑扎搭接,绑扎搭接40d。箍筋弯钩11.9d,计算时按箍筋外围周长,箍筋加密区长按照板上梁下取max(柱长边尺寸,≥Hn/6,≥500)。 造价员考试习题里的参考答案: 1.基础插筋及柱纵向钢筋φ25: (4分) 1)单根总长度:(1.2-0.04)+0.3+(0.6+4.5×2+3.6×2-0.03+40×0.025×4+12×0.025=20.53米 2.柱外围箍筋 1)单根长度:(0.75+0.7)×2-8×0.03+2×11.9×0.01-4×0.01=2.978米 2)箍筋根数 3+0.75/0.1+2.9/0.2+2.2/0.1+2.3/0.2+2.2/0.1+1.4/0.2+2.2/0.1+1.4/0.1+1.45/0.1+1 =3+8+15+22+12+22+7+22+14+15+1=141根 3.图示横向内箍φ10: (6分) 1)单根长度:(0.75-0.03×2)+[(0.7-0.03×2-0.01×2-0.025/2×2)/6×2+0.01×2+0.025/2×2]×2+(11.9×2-4)×0.01=2.064米 2)箍筋根数:134-3=131根 这是造价员考试书上的习题和答案,根网上的很多计算方法都不一样 我想问比较仔细的解析, 1.基础插筋那里的长度是否要减去基础保护层0.04,因为网上有的答案没有减去? 2.柱外围箍筋那里长度为什么要减去4*0.01,而不是有的加8d? 3.柱外围箍筋的根数那些分数2.9,2.2。。。这些都是怎么得来的,感觉完全没有头绪? 4.横向内箍长度从0.025/2×2后面半截都看不懂? 5.为什么横向内箍根数是比外围箍筋根数少3? 真的看不太懂,希望有大神帮助!

    外围箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.基础插筋那里的长度是否要减去基础保护层0.04,因为网上有的答案没有减去?

    是应该要减去基础保护层0.04的

    2.柱外围箍筋那里长度为什么要减去4*0.01,而不是有的加8d?

    这个减去4*0.01应该是按箍筋中心线计算的,

    (这里与上述要求的“计算时按箍筋外围周长”有点不符,参考就是)

     

    3.柱外围箍筋的根数那些分数2.9,2.2。。。这些都是怎么得来的,感觉完全没有头绪?

    这些数据是从基础向上按加密区和非加密区逐步算上去的,**/0.1是加密区、**/0.2的是非加密区

    4.横向内箍长度从0.025/2×2后面半截都看不懂?

    0.025是主筋的直径,/2是主筋直径的一半,×2是两根主筋

    5.为什么横向内箍根数是比外围箍筋根数少3?

    基础内的3个箍筋,按要求是不设内箍筋的

     

    另学习资料中难免存在计算错误,参考就是,灵活掌握,不要死记硬背。关键是要按计算规则的要求进行计算。

    2015-11-10 16:43:25 

  •   也是看不懂。感觉都不太对。钢筋直径都没给就把长度弄出来了。

    2015-11-10 16:41:21 