10****@qq.com 2015-11-10 15:56:50 | 江苏省 安装 | 3756查看 5回答
关于插座的配管
请问,在同一面的墙上,有三只插座,安装高度都是1.2米,每个插座的间隔是1.5米,那么从配电箱至插座的配管,第一个插座到第2个插座,需要向下到地面,然后配管至第二个插座?还是直接第1个插座到1.2处平行开槽到第二个,第三个插座就可以了呢????
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:有距离的应该需要翻下,然后到第二个插座处。
2015-11-10 18:29:20
-
在同一面的墙上,有三只插座,安装高度都是1.2米,每个插座的间隔是1.5米,从配电箱至插座的配管,第一个插座到第2个插座,不需要向下到地面,然后配管至第二个插座;是直接第1个插座到1.2处平行开槽到第二个,第三个插座就可以了。
2015-11-11 09:31:21
-
按计算规则来说的话:第一个插座到第2个插座,需要向下到地面,然后配管至第二个插座,再向下到地面,然后配管至第三个插座。
但一般施工单位实际操作的话:直接第1个插座到1.2处平行开槽到第二个,第三个插座。
看你这边是给哪方做预算,如果是施工方的话即使实际操作是直接水平开槽,但为了工程量可以多点,还是按照计算规则来算的好!
2015-11-13 17:07:05
-
请问,在同一面的墙上,有三只插座,安装高度都是1.2米,每个插座的间隔是1.5米,那么从配电箱至插座的配管,第一个插座到第2个插座,需要向下到地面,然后配管至第二个插座?还是直接第1个插座到1.2处平行开槽到第二个,第三个插座就可以了呢????
答:如果图纸说明没有要求的情况下
1、如果是预埋部分,可以直接在墙上水平预埋的。如果是后期配管,建议不要横切开槽,影响建筑质量。
2、如果是甲方,可以按最短距离要求计算,付一个施工要求即可。如果你是乙方,可以要求每个插座都计算立管的,这就是算量误差区别的地方。如果现在你在对预算,正在扯皮这件事,最好就是出施工方案,以方案为依据。
2015-11-10 16:25:17
-
直接第1个插座到1.2处平行开槽到第二个,这样做违反土建方面的规范,不允许墙体剔横槽的,但是一般建筑公司实际施工可以这样做的。
安装工程预算的计算规则是第一个插座到第2个插座,需要向下到地面,然后配管至第二个插座。
2015-11-10 16:21:09