• 热力管道探伤怎么套定额

    热力管道探伤,设计说明没有具体说用什么方法探伤,只有一个描述,管道接口检验,应对不少于20%的焊口探伤,管道探伤怎么套定额?是否每个阀门、三通、弯头、补偿器都需要套焊缝探伤?

    设计说明

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、市政管网探伤套用市政定额(第一册)2、工艺管道探伤套用《全统河北估价表》(第六册)3、管道、管件都要计算探伤焊口,阀门不用计算探伤焊口数

    2015-11-12 08:53:58 

  • 只有一个描述,管道接口检验,应对不少于20%的焊口探伤,不是每个阀门、三通、弯头、补偿器都需要套焊缝探伤,是管道焊口的20%需要探伤套用焊接探伤定额子目。

    2015-11-11 22:12:18 

  • 热力管道探伤,设计说明没有具体说用什么方法探伤,只有一个描述,管道接口检验,应对不少于20%的焊口探伤,管道探伤怎么套定额?是否每个阀门、三通、弯头、补偿器都需要套焊缝探伤?

    回复;

    1,应对不少于20%的焊口探伤,是设计规定的最少量,

    2,根据实际工程情况可以是100%焊口探伤

     

    2015-11-12 00:15:33 

  • 按设计要求进行探伤,根据管道的使用范围焊口探伤20%-100%。

    2015-11-12 05:43:33 

  •      热力管道探伤,设计说明没有具体说用什么方法探伤,只有一个描述,管道接口检验,应对不少于20%的焊口探伤,管道探伤套X射线探伤定额子目,每个焊接阀门、三通、弯头、补偿器都需要套焊缝探伤。

    2015-11-12 07:28:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题