• 地下室框架柱钢筋的问题

    1、我的地下室框架柱钢筋是布置在基础层的, 2、我的框架柱三维图见附图,为什么在三维图里面钢筋直接到顶封头了呢?为什么露出基顶部分不是一长一短的搭接样式呢?

    基础层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可能是该柱在柱顶可以达到直锚的长度。在基础等露出的钢筋应该是有长短区分的,因为要满足接头错开率,由于你的框架纸是直接将标高输入到基础层而不是在基础层单独画的,所以在三维图中无法体现,你可以分别点中不同的纵筋可以看到他们的长度不尽相同,也可以通过编辑钢筋查看纵筋的长度也不尽相同!

    露出

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-11-11 22:23:45 

  • 地下室框架柱钢筋的问题,是因为你没有绘制上面的楼层构件,它就直接收头封顶了,绘制了上面楼层就自然有长短错头了。

    2015-11-11 22:22:10 

  • 有两种情况,上层没有柱,或者汇总时没有勾选相应的楼层。

    2015-11-11 22:22:41 