• 连续贯通板上部受力筋是否可以在支座内锚固

    连续贯通板上部受力筋是否可以在支座内进行锚固,如果不可以,如何设置。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:连续贯通板上部受力筋是否可以在支座内进行锚固?肯定是不可以的,按平法要求应该是在板跨中的1/3范围内进行搭接。只有边支座处和高低板处可以锚固。

    2015-11-12 16:51:10 

  • 你都说了,他是连续贯通的了,怎么还会在支座里面锚固呢,,连续贯通的,中间只计算搭接。。只有在两头锚固

    2015-11-12 19:49:05 

  • 板上部通长钢筋必须在跨中连接

    2015-11-18 10:47:49 