沙丁鱼 2015-11-12 17:03:55 | 海南省 安装 | 1930查看 8回答
室外给排水井的问题
如图,这是室外工程的水表以及阀门,请问,套井的时候是套阀门井还是水表井?为什么?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
有阀门,还有水表,并有止回阀。
2015-11-12 17:05:44
-
室外工程的水表以及阀门,套井的时候不是套阀门井;是水表井。阀门井是只有阀门;这里是市政供水的水表井所以应该套用水表井。
2015-11-12 18:13:33
-
答:
1.套哪个也可以吧,都差不多
2.我们山东定额不分这么仔细,直接就是定型检查井
2015-11-12 17:22:51
-
上图,这是室外工程的水表以及阀门,套井的时候是套水表井。井内只要有水表必须套水表井。
2015-11-12 18:37:35
-
这个井是水表井,井中的阀门是为水表设的必须套水表井。
2015-11-12 19:22:33
-
如图,这是室外工程的水表以及阀门,请问,套井的时候是套阀门井还是水表井?为什么?
如图,这是室外工程的水表以及阀门,套井时候套水表井.这主要是水表,阀门是为水表配套的.
2015-11-12 20:05:59
-
这是室外工程的水表以及阀门,套井的时候是套阀门井还是水表井都是一样的。图纸说明中应该有井的标准图的做法。
2015-11-13 08:35:29
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看