仙人掌 2015-11-12 17:15:17 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1270查看 3回答
框架梁的非贯通筋为什么是这样计算?
请教大家:这个框架梁的非贯通筋为什么计算公式是8500/3+41*d呢,而不是8500/3+600+8500/3呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这两根钢筋不能和下一跨的钢筋两根钢筋合并为一根,因为深入到这一跨8500/3+柱宽+8500+另一端的锚固就要12m多了,就要增加接头并不符合规范了,所以断开各自锚固各自的
2015-11-12 22:20:38
-
请教大家:这个框架梁的非贯通筋为什么计算公式是8500/3+41*d呢,而不是8500/3+600+8500/3呢?--------------这是由于上部通长钢筋数量不一样排布不均造成的,左边上部为4根,右边为6根。
2015-11-13 08:05:03
-
2015-11-13 09:34:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看