• 窗户口接地定额解析

    学艺不精,求大神们指点,有几个问题突然间越想越糊涂。 我们工地一般 空调板和窗户口接地的工序 :从引下线与圈梁焊接,再由25*4镀锌扁钢与圈梁焊接,引致窗户口与钢窗连接。12河北安装定额2-733(钢铝窗安装)包含的工序是不是将上述工序全涵盖了? 还是这几个工序分开分别套作?(a. 25*4镀锌扁钢与圈梁焊接,引致窗户口与钢窗连接为2-733(钢铝窗安装),b.图中画圈的引下线与圈梁焊接,再次套用(定额2-807柱内主筋与圈梁钢筋焊接)。c.圈梁主筋焊接套均压环或接地母线定额?)担心少算了。求解析一下。

    均压环

    问题补充:我就想知道钢铝窗接地安装这个定额包含的工作量是不是包含这些工序(从引下线与圈梁焊接,再由25*4镀锌扁钢与圈梁焊接,引致窗户口与钢窗连接)。 还是就包括(由25*4镀锌扁钢与圈梁焊接,引致窗户口与钢窗连接)这段工序

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先要知道金属窗户接地工程量计算是从附近的防雷引下线钢筋焊接至外墙金属窗户下面,再利用25*4的镀锌扁钢敷设至金属窗户因此应套用如下定额子目:1、避雷网安装 均压环利用圈梁内结构主筋(定额内是按2根计算)以延长米计算;2、柱子主筋与圈梁焊接,以处计算,一般防雷引下线是按柱子内主筋(大于等于16,按两根计算即一根引下线按两处计算,小于16按4根计算即一根引下线按四处计算),依此类推,此处计算还得结合土建该部分钢筋直径来算;3.接地跨接线安装 钢铝窗接地,套用定额后,打开工料机显示补充材料费或者是在该定额子目下补充子目主材(镀锌扁钢 25*4)

    2015-11-13 16:35:59 

  • 已采纳

    首先,你提这些问题说明你对现场还是比较熟悉的。只不过是对定额的工作内容和含量不太清楚,没事的时候可以打开定额子目对熟悉一下。

    其次,就你的问题作如下解析,希望对你能有帮助。

    1、钢铝窗接地的工作内容其中就有从圈梁(或均压环)焊接引出一段扁钢也就是你所指的垂直部分,这部分的扁钢全国大部分地区是按25*4的扁钢编制的,含量为0.459KG,大概也就是0.6米,这个含量如超过可另外按户内接地母线套取。

    2、至于你画圈的地方也就是圈梁和引下线的焊接,这个工程量一种在计算引下线的时候你应该计算过一次了,如果之前你算过了,在此就不要再计。

    3、至于你说的圈梁主筋,在此有一点需要提醒一下,这个圈梁主筋起到了均压环的作用但不是均压环,这个圈梁你之前已经计过和引下线焊通,故在此就不要算了(如果和甲方关系够铁也可例外),此项目中如果有均压环是要单独计取的。