• 关于电气的预留回路与T接处

    如图,1.请问左图圈出的每处T接处是不是都要算一个T接箱?2.右图的回路3至回路6预留与备用,我在平面图看不到他们的布置,是不是预留与备用的回路只是在这个配电箱留个接头之类的,不用算它们的工程量?

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、要计算T接箱(接线箱)。2、预留和备用都没有管线,只是在配电箱里安装开关;

    接头

    2015-11-14 07:25:52 

  • 成套配电箱(箱体尺寸、安装方式及安装高度见图纸说明):1台
    无端子外部接线 6mm2:5(N1回路)+5(N2回路)=10个
    路灯电缆工程量计算:N1回路假设有8个路灯,N2回路另算
    主电缆 YJV22-5*6mm2:{1.5m(电缆终端头)+配电箱安装高度+0.7(电缆埋地深度)+平面尺寸+1.5m(电缆终端头预留)}*1.025%
    电缆终端头制作安装35mm2以下:2个(每根电缆计算两个电缆终端头)
    电缆中间头制作安装:8个
    防水接线盒(成套):8个
    绝缘电缆穿刺线夹 6*4mm2:3*8=24个
    分支电缆 YJV-3*4mm2:{2m(电缆中间头预留)+平面尺寸+0.7m(埋地深度)+0.5m(地面至路灯接线盒)+1.5m(电缆终端头预留)}*1.025%
    成套路灯接线盒(包含1个漏电保护开关 C65-C20/2P):8个
    电缆沟挖填土方工程量:电缆沟延长米*0.45m3/米*2(一挖一填)

     以上为该路灯工程量,如有疑问加本人QQ详聊,QQ:302873774

    答疑解惑


     

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑



     

    配电箱

    2015-11-14 17:11:23 

  • 1.左图圈出的每处T接处是都要算一个T接箱。2.右图的回路3至回路6只在配电箱预留与备用接口,在平面图没有他们的布置,预留与备用的回路只是在这个配电箱留个接头之类的,不用算它们的工程量。

    2015-11-14 05:08:53 

  • T接处是不用T接箱的,接头处是在灯杆内接头的。预留与备用的回路只是在这个配电箱内安装开关就行了。预留是为后期工程准备的。

    2015-11-14 09:05:53 

  • 你好:这种情况施工不设T接箱,接头做在配电箱内,预留及备用回路均不计算,这是为后期考虑的,将来如果发生时再计算的。

    2015-11-14 07:38:49 

  • 1.左图圈出的每处T接处是不需要计算T接箱的,接线是在路灯灯座里面接的。

    2.预留与备用的回路是不用算它们的工程量的。

    2015-11-14 09:48:58 