北京不锈钢风管怎么套项?还有支吊架以及刷油是哪个定额?
北京厨房排烟系统有一部分的不锈钢风管变更,请问我套项按照哪个定额走,还有是否需要增加支吊架刷油以及漏光检测等定额?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
北京厨房排烟系统有一部分的不锈钢风管变更,请问我套项按照哪个定额走
通风空调定额章节里有不锈钢风管定额子目扩支架;
刷油以及漏光检测等定额?不锈钢风管不用刷油,要套漏光子目。
2015-11-15 10:44:58
-
北京厨房排烟系统有一部分的不锈钢风管可以借用钢板风管焊接安装子目,按实际调整主材辅材价格。支架不用单独套用,含在风管安装子目中了,支架要套用防腐子目。
不锈钢风管不用刷油,因厨房排烟属于低压系统套漏光检测子目即可
2015-11-15 11:04:28