• 连梁的高度和门窗的高度该怎么设置,我的连梁为什么和门窗差了100?

    首层标高是-0.1,层高2.7,也就是说二层的底标高就是2.6了吧,门洞的高度是2.1,连梁的高度0.52.1+0.5=2.6,离2.7还差0.1的距离,连梁表上说梁顶相对标高高差为0.00,也就是说梁顶和二层底板顶是没有高差的在一个平面上,那为什么还有0.1的差距呢?

    连梁表

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首层标高是-0.1,层高2.7,也就是说二层的底标高就是2.6了吧,门洞的高度是2.1,连梁的高度0.52.1+0.5=2.6,离2.7还差0.1的距离,连梁表上说梁顶相对标高高差为0.00,也就是说梁顶和二层底板顶是没有高差的在一个平面上,那为什么还有0.1的差距呢?【你定义连梁时,不要输入标高2.60,按照软件默认的层顶标高就行,这0.1是结构层面,留给建筑装饰用的】

    2015-11-16 13:49:07 

  • 首层标高是-0.1,层高2.7,也就是说二层的底标高就是2.6了吧,门洞的高度是2.1,连梁的高度0.52.1+0.5=2.6,离2.7还差0.1的距离,连梁表上说梁顶相对标高高差为0.00,也就是说梁顶和二层底板顶是没有高差的在一个平面上,那为什么还有0.1的差距呢?----------------(-0.1)是结构标高,建筑标高则为0,门洞底标高也应为0。

    2015-11-17 07:32:01 