• 装饰装修脚手架和门窗洞口侧壁粉刷问题。

    1、我施工方仅承包一个三层教学楼的装饰装修及水电工程,层高3.6m,这种情况应该如何套脚手架呢?如果套里脚手架,那么对于一个墙是不是应该计算其面积*2?还有天棚粉刷怎么套脚手架呢? 2、门窗洞口侧壁的粉刷、乳胶漆、贴面砖应该如何套字母,或者应不应该套子目呢?我遇到过门窗洞口侧壁刷乳胶漆的,我把粉刷并入墙内,套水泥砂浆和乳胶漆子目,但是甲方预算员说不能计算门窗洞口侧壁。 麻烦老师为我解答,不胜感激!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、我施工方仅承包一个三层教学楼的装饰装修及水电工程,层高3.6m,这种情况应该如何套脚手架呢?如果套里脚手架,那么对于一个墙是不是应该计算其面积*2?还有天棚粉刷怎么套脚手架呢?建议找甲方预算核对的时候,你就提两种方案,要不就给综合脚手架,要不就外墙,里脚手架都计一遍。他选其一即可。

    套子目

     2、门窗洞口侧壁的粉刷、乳胶漆、贴面砖应该如何套字母,或者应不应该套子目呢?我遇到过门窗洞口侧壁刷乳胶漆的,我把粉刷并入墙内,套水泥砂浆和乳胶漆子目,但是甲方预算员说不能计算门窗洞口侧壁。麻烦老师为我解答,不胜感激!

    天棚

     

    2015-11-30 14:46:56 

  • 1、我施工方仅承包一个三层教学楼的装饰装修及水电工程,层高3.6m,这种情况应该如何套脚手架呢?如果套里脚手架,那么对于一个墙是不是应该计算其面积*2?还有天棚粉刷怎么套脚手架呢? 【超过3.6米计算满堂脚手架,3.6米以内是不计算脚手架的。个别地方规定计算简易脚手架,这要看当地的定额规定。

    2、门窗洞口侧壁的粉刷、乳胶漆、贴面砖应该如何套字母,或者应不应该套子目呢?我遇到过门窗洞口侧壁刷乳胶漆的,我把粉刷并入墙内,套水泥砂浆和乳胶漆子目,但是甲方预算员说不能计算门窗洞口侧壁。【粉刷和乳胶漆不计算洞口侧壁,甲方预算员说得对,执行的是抹灰计算规则;面砖可以计算。