li****@163.com 2012-12-02 08:58:39 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 5308查看 4回答
钢筋的定尺长度如何设定。
你好,我想问一下在陕西,墙柱垂直筋的定尺长度和其他钢筋的定尺长度如何设置? 假如 一栋楼房有地上31层,地下1层。而地上都是3米的层高。地下的层高是5米 这时候墙柱垂直筋的定尺长度如何确定?在哪里可以查阅到相关问题的资料 料?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在陕西,墙柱垂直筋的定尺长度和其他钢筋的定尺长度如何设置?柱钢筋是按楼层搭接的,不用设置定尺长度,软件按楼层自动计算搭接,其他钢筋的定尺长度可以按8米或9米; 假如 一栋楼房有地上31层,地下1层。而地上都是3米的层高。地下的层高是5米 这时候墙柱垂直筋的定尺长度如何确定?平法图集中柱、墙钢筋是按楼层搭接的,软件是按图集设置的;
2012-12-02 09:20:34
-
墙柱的接头数量都是按层计算的,即每一根纵筋一层一个接头,因此,墙柱纵筋的定尺长度应该取楼层的层高。
2012-12-02 09:20:31
-
在你们当地定额里面查查看。应该有
2012-12-02 10:56:45
-
比如 基础层钢筋(插筋) 长度=弯折长度a+锚固竖直长度h1+搭接长度1.2Lae -1层钢筋纵筋 长度=层高-基础露出长度500+(-1层露出长度500) 具体详细情况可以在 《通过案例学平法 钢筋平法实例算量》有详细说明
2012-12-03 08:26:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看