维克托 2015-11-18 14:33:31 | 山西省 安装 | 2540查看 1回答
自控专业问题:短节、三通管接头、直通终端接头等接头还套定额吗?
自控专业:套自控仪表时,图集选用《冶金工业自动化仪表与控制装置安装通用图集》,里面的短节、三通管接头、直通终端接头等接头还套定额吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳仪表导压管中的短节、三通管接头、直通终端接头等接头等管件如果是公称直径50以内的套用第十册第六章第一节钢管敷设相应管径定额子目包括管件安装,不再单独计算管件安装。定额说明规定:公称直径大于50mm 的管路,应执行第六册《工业管道工程》相应项目。管件另外套用第六册管件安装定额子目。
2015-11-18 22:06:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看