• 关于火灾报警的图纸问题

    一个火灾报警项目的系统图,看了半天没看明白?请大侠们指导,看附图。图中从消防控制室出来标注了2S+5B+3F+3D,但是紧接着后面又标注了12S+2B+F+D,这是怎么理解的?还有从下往上,第二个XF(端子箱)到第三个XF,标注由12S+B+F+D变成了11S+B+F+D,是不是表示S(信号线)是从消防控制室一根一根接出来的,但是B\\F\\D线是从第二个XF并联接出来的?

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图中从消防控制室出来标注了2S+5B+3F+3D,但是紧接着后面又标注了12S+2B+F+D,这是怎么理解的?【从机房出来的分两路,2s的分到左边设备,12s分到右边楼层】还有从下往上,第二个XF(端子箱)到第三个XF,标注由12S+B+F+D变成了11S+B+F+D,是不是表示S(信号线)是从消防控制室一根一根接出来的,但是B\\F\\D线是从第二个XF并联接出来的?是这样的。信号线不能串联,广播线、分机电话线、电源线可以串联。