• 低压交流电动机检查接线和调试定额

    1、排污泵控制箱给两个排污泵(一主一备)供电还有液位计,共三个回路,那么低压交流电动机检查接线应记取1个,还是3个,液位计算不算?调试定额算几个? 2、防火卷帘门的电机,可以套微型电机调试吗? 3、风机盘管,也需要套微型电机调试吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、排污泵控制箱给两个排污泵(一主一备)供电还有液位计,共三个回路,那么低压交流电动机检查接线应记只取两个排污泵的电机检查接线。液位计不属于电动机的检查接线。

    2、防火卷帘门的电机,可以套微型电机调试。

     3、风机盘管,也需要套微型电机调……

    2015-11-21 16:22:10 

  • 1、排污泵控制箱给两个排污泵(一主一备)供电还有液位计,共三个回路,那么低压交流电动机检查接线应记取1个,还是3个,液位计算不算?调试定额算几个? 电机几个算几个。

    2、防火卷帘门的电机,可以套微型电机调试吗?可以 

    3、风机盘管,也需要套微型电机调试吗?需要

    2015-11-21 18:30:58 

  • 1、两台排污泵低压交流电动机检查接线计取两台。液位计属于仪表、套仪表安装子目。电机调试为1.2台。系统调试为1个系统。2、防火卷帘门的调试套消防系统调试中的防火控制装置子目。3、风机盘管套照明工程中风机盘管检查接线子目。

    2015-11-21 15:56:47 

  • 1、排污泵控制箱给两个排污泵(一主一备)供电还有液位计,共三个回路,低压交流电动机检查接线应记取2台电机,不是3个,液位计不算。电机调试定额按两台计算工程量 2、防火卷帘门的电机,如果是三相电机0.75KW以下可以套微型电机调试,否则不行。 3、风机盘管是两相电机无需调试,不需要套微型电机调试。套用电机调试定额子目计取费用的前提是要有调试报告才行,没有调试报告就不能证明进行了调试,这项费用就无法计取。

    2015-11-21 22:28:13 

  • 1:计取两台电机调试费。2:计取微型电机调试费。3:不计取调试费。

    2015-11-22 05:48:10 