一往琴深 2015-11-22 13:36:53 | 重庆市 土建 | 1301查看 3回答
关于植筋计算
如图突出墙面的砖墙底部植筋挑板,那楼层高度方向的砖墙怎么计算拉筋。1的位置可以在柱上设置植筋,那2的位置怎么计算
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:后砌墙中的拉结筋是沿着后砌墙方向布置的,不是垂直与后砌墙的。
2015-11-22 14:12:17
-
我认为你的问题应该通过该工程的技术部依据工程整体结构情况,
出具体方案后再考虑计算植筋的。
2015-11-22 14:03:47
-
答:突出墙的砖墙底部植筋挑板,一、是二次构构件,二、是旧楼修改。你的1号,可在柱中植筋拉筋,2号在原砌体墙中植筋拉结,具体方法应看设计的要求而定,或查看施工组织设计方案。
2015-11-22 14:50:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看