• 消防电里面的导线问题

    总裁,你好,有个消防电里面的问题想请教一下,下面图里感烟探测器连接的导线FP:F为信号线,P为电源线,它们都要穿SC20的钢管,我理解的是要分开穿钢管,但是在广联达里面貌似是把这两种线穿在一根SC20里面了,SC20计算量就是一根的量,这样对么?不对的话,软件里怎么调整计算量呢

    分开

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    信号线和电源线是不能穿在一根管内的,应分别敷设,你在安装算量软件里面算量时,应分别设置,如果是使用CAD导图,图中只标了一根可以使用虚拟的组合管道,然后在分别设置计算。

    2015-11-23 15:53:47 

  • 总裁,你好,有个消防电里面的问题想请教一下,下面图里感烟探测器连接的导线FP:F为信号线,P为电源线,它们都要穿SC20的钢管,我理解的是要分开穿钢管,但是在广联达里面貌似是把这两种线穿在一根SC20里面了,SC20计算量就是一根的量,这样对么?不对的话,软件里怎么调整计算量呢

     

    答:这两种是分开敷设的,不在一根管道内敷设的。你在软件中,分系统定义,或者分别定义两次。系统不同,回路不同的

    2015-11-23 10:50:04 

  • 现场不会按照2根管施工的,都是一根SC20的管穿信号线跟电源线,所以你软件把他们一根管里穿这两种线即可。

    如果按照你的理解,分别穿的话,就是分别设置了,

    可用组合管道,也可以直接绘制。

    2015-11-23 10:57:11 

  • 消防电里面的导线问题: 感烟探测器连接的导线FP:F为信号线,P为电源线,它们都要穿SC20的钢管, 是要分开穿钢管,但是在广联达里面貌似是把这两种线穿在一根SC20里面了,SC20计算量就是一根的量,这样当然是不对的 ,在软件里你应该 把他们定义成 两根不同的管线呀.........

    2015-11-23 10:21:16 