• 水泥电线杆横担安装需要那些材料

    水泥电线杆横担上,还要安装跌落式熔断开关、避雷器、隔离开关、油开关(这个也在杆上安装)。这是一800KVA箱变电缆终端杆。根据平面图补充这些主材对吗?根据平面图横担是几组?怎么划分?

    避雷器

    变电

    问题补充:箱变是成套的。请问电线杆上还要安装跌落式熔断器、电缆故障指示仪、隔离开关、油开关??? 请各位大神解惑 小弟多谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、对于架空线路按照平面图补充的装置性材料(安装工程叫主材)是对的;

    2、根据平面图横担是3组,分别是终端干横担、跌落式熔断器横担、避雷器横担;

    3、箱变是成套的。图示设计电线杆上有就必须安装跌落式熔断器、电缆故障指示仪、隔离开关、油开关

    4、你的定额里面好想还少引下线安装、接地极安装。注意这些都是不可缺少的

    2015-11-23 22:15:33 

  • 同意楼上的回答。

    2015-11-24 06:12:59 