夏日の紫曦 2015-11-23 23:23:14 | 湖南省 安装 | 1083查看 3回答
请问首层和顶层要不要算阻水圈,为什么??该立管管径是?为什么?那请问图中地漏是多大的?为什么?
请问首层和顶层要不要算阻水圈,为什么??请问首层和顶层要不要算阻水圈,为什么??该立管管径是?为什么?当材料表地漏是DN50,那请问图中地漏是多大的?为什么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问首层[在无地下室时,管道直埋地下可以不装阻水圈,但顶层就不同,顶层与天面相隔,不要阻水圈是不可以的。该立管管径是DN200,因为DN150 标在水平管上。当材料表地漏是DN50,那请问图中地漏就是DN50, 按材料表做,无有为什么。
2015-11-24 08:38:27
-
首层和顶层不要算阻水圈;该立管管径是DN150:当材料表地漏是DN50,那请问图中地漏是DN50.
2015-11-24 08:42:05
-
首层和顶层要算阻水圈,该立管管径是DN200,当材料表地漏是DN50,图中地漏也是DN50的.
2015-11-24 09:03:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看