hui 2015-11-24 15:00:56 | 山东省 安装 | 6284查看 4回答
屋顶的正压送风机套什么定额
请问楼顶的正压送风机,SWF-I-No.9 Y132M2-6,Q=34206m/h n=960rpm,P=564Pa, Pe=5.5kw套什么定额,是离心风机、轴流风机还是屋顶通风机
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
SWF-I-No.9正压送风机属于混流风机。
定额按照风量大小套用10#轴流风机定额子目
2015-11-24 16:48:02
-
一般都是轴流风机 套轴流风机就可以
2015-11-24 16:36:58
-
可以套用轴流风机定额子目
2015-11-24 15:49:06
-
顶的正压送风机,SWF-I-No.9 Y132M2-6,Q=34206m/h n=960rpm,P=564Pa, Pe=5.5kw套轴通风机
2015-11-25 09:36:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看