-
阳光下的星星 2015-11-24 15:02:20 | 湖北省 安装 | 6158查看 1回答
接地线怎么计算?
图纸中一般之后防雷的避雷线图,没有接地线这块。应该怎么计算?根据什么长度计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主要的几项内容就是引下线、均压环、接地母线、等电位接地、避雷网、接地极、接地电阻测试等。举例说明:1、引下线:如果利用结构主筋做引下线,那么从屋顶女儿墙到建筑物的基础底的高度就是引下线的长度(利用建筑物柱筋做引下线按2根主筋考虑计算,不要乘以2)。但是当你所利用的钢筋小于16时,必须利用四根钢筋,此时工程量需要乘以2。2、均压环:首先看设计说明,设计说明有交代的按设计要求做。设计没有交代的,根据施工规范超过30米的必须做高层均压环焊接,一般都是利用建筑物外墙的圈梁里的2根主筋焊接或用25*4的镀锌扁钢焊接一圈,每三层做均压环焊接,均压环工程量计算就计算建筑物的一圈的周长,然后再乘以3.9%的搭接、转弯、波动的长度即可。3、接地母线:接地母线一般用25*4、40*4的镀锌扁钢,像在顶板上需要预留出来,还有在建筑物的外侧做综合接地极等,在强弱电井一般明敷设一圈扁钢,然后连到就近的引下线上焊接,工程量可以按照图纸计算。4、等电位接地:在卫生间需要做等电位接地,连到附近的局部等电位端子箱,等电位接地按"处"来算,有几处就算几处,这个在图纸上通常没有,可以根据现场实际情况计算工程量。5、避雷网:一般采用Φ8、Φ10、Φ12的圆钢来做避雷网,工程量按图纸计算即可,不过要把沿女儿墙敷设和沿混凝土块敷设分开,如果是沿混凝土块敷设,还需要算上混凝土块的数量,屋顶上所有的金属设备都要与避雷网可靠连接。6、接地极:我们的工程大都是利用基础底板钢筋做接地极,此时计算基础的面积即可,此时的工程量是单层的工程量,如果焊成双层的网格需要乘以2,注意基础面积为配筋的面积,不是建筑面积,配筋面积要稍大于建筑面积。当然还可以用圆钢、钢管等做接地极。7、接地电阻测试:接地电阻测试每个接地断接卡子不管测试几次直到合格,按一次计算。断接卡子的计算是以‘处’为单位,按照设计图纸中设计设置的测试点进行计算。“断接卡子”就是“测试卡子”,用于测试接地电阻的,也叫电阻测试箱。大概的内容就这么多.
2015-11-24 16:40:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看