• 筏板基础暗梁设置问题

    请教各位大神,筏板厚500mm,柱下设计有桩承台,设计有暗梁400*500,图纸显示暗梁到桩承台边,广联达内设置暗梁按图位置设置,图纸度量尺寸4625,钢筋长度4585,请问:筏板暗梁长度绘制是否有误,有没有哪个图集明确关于筏板暗梁锚入承台长度或者暗梁要绘制到柱或墙下!

    筏板暗梁

    桩

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答疑解惑

    广联达服务新干线

    2015-11-25 15:10:41 

  • 您应该是把暗梁绘制到柱位置的

    或者是您可以致电您的设计人员,请设计者给出您准确的配筋设置,这样您也不会有争议的

    2015-11-25 10:17:52 

  • 筏板中的暗梁你用基础连

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    梁来定义并画图即可.一般可以画到轴线交点处,软件会默认按照计算到柱对边的.

    2015-11-25 10:32:50 

  • 暗梁是要画到轴线的位置的,也就是柱下,因为附加的暗梁是要把基础连成一个整体而设置的

    2015-11-25 10:03:00 