• 剪力墙转角处水平筋构造长度问题

    问题一:DQA1墙水平筋是c16@200,DQ-1墙水平筋是c18@200。DQA1的水平筋会伸到YBZ端部(粉框内),DQ1的水平筋也会伸到YBZ的端部(粉框内),按照11G-1 P68页,这种情况应该按转角墙(1)或(2)的形式处理。但是由于DQA1和DQ1水平筋直径不同,所以在转角处外侧钢筋不能连续通过,那么按转角墙形式(3)处理行不行?【见第一个截图】 剪力墙问题二:上周我们讨论了暗柱中水平筋的问题我明白了。现在我要问DQ1的外侧水平钢筋在转角处(粉框内)的锚固长度是按伸至暗柱对边钢筋内侧弯折15D(或10D)处理还是按转角墙形式(3)搭接lle处理,还是按锚入暗柱内不弯折?【见第二个截图】

    外侧钢筋

    连续通过

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题一:DQA1墙水平筋是c16@200,DQ-1墙水平筋是c18@200。DQA1的水平筋会伸到YBZ端部(粉框内),DQ1的水平筋也会伸到YBZ的端部(粉框内),按照11G-1 P68页,这种情况应该按转角墙(1)或(2)的形式处理。但是由于DQA1和DQ1水平筋直径不同,所以在转角处外侧钢筋不能连续通过,那么按转角墙形式(3)处理行不行?【见第一个截图】剪力墙问题二:上周我们讨论了暗柱中水平筋的问题我明白了。现在我要问DQ1的外侧水平钢筋在转角处(粉框内)的锚固长度是按伸至暗柱对边钢筋内侧弯折15D(或10D)处理还是按转角墙形式(3)搭接lle处理,还是按锚入暗柱内不弯折?【见第二个截图】

    你好:你的问题说了一大堆,最后是什么问题好像没有说清楚。首先第一个和第二个图不是同一节点做法。图一是连续的拐角墙,图二是独立的暗柱。

    问题一可以按11G-1 P68页转角墙形式(3)处理。

    问题二剪力墙水平筋好像没有锚固的说法,是构造要求伸至端部弯折10d或者15d。根本不存在锚固的说法。

    答疑解惑

     

    2015-11-25 14:45:10 

  • 问题一:DQA1墙水平筋是c16@200,DQ-1墙水平筋是c18@200。DQA1的水平筋会伸到YBZ端部(粉框内),DQ1的水平筋也会伸到YBZ的端部(粉框内),按照11G-1 P68页,这种情况应该按转角墙(1)或(2)的形式处理。但是由于DQA1和DQ1水平筋直径不同,所以在转角处外侧钢筋不能连续通过,那么按转角墙形式(3)处理行不行?【见第一个截图】

    按各自的计算伸到对边弯折,不影响啊

    剪力墙问题二:上周我们讨论了暗柱中水平筋的问题我明白了。现在我要问DQ1的外侧水平钢筋在转角处(粉框内)的锚固长度是按伸至暗柱对边钢筋内侧弯折15D(或10D)处理还是按转角墙形式(3)搭接lle处理,还是按锚入暗柱内不弯折?【见第二个截图】

    应该是要伸到对边弯折的啊

    2015-11-25 14:47:55 

  • 广联达服务新干线

    问题一:DQA1墙水平筋是c16@200,DQ-1墙水平筋是c18@200。DQA1的水平筋会伸到YBZ端部(粉框内),DQ1的水平筋也会伸到YBZ的端部(粉框内),按照11G-1 P68页,这种情况应该按转角墙(1)或(2)的形式处理。但是由于DQA1和DQ1水平筋直径不同,所以在转角处外侧钢筋不能连续通过,那么按转角墙形式(3)处理行不行?【见第一个截图】,

    是的这种情况应按节点3的形式处理.你理解是正确的.

    剪力墙问题二:上周我们讨论了暗柱中水平筋的问题我明白了。现在我要问DQ1的外侧水平钢筋在转角处(粉框内)的锚固长度是按伸至暗柱对边钢筋内侧弯折15D(或10D)处理还是按转角墙形式(3)搭接lle处理,还是按锚入暗柱内不弯折?【见第二个截图】

    根据要求不同,可以选择不同的节点做法,一般默认的常用作法是节点三伸到对边弯折15d.