• 剪力墙垂直分布筋内外侧直径不一样,设置时怎么确定内外侧,还有“附加筋:1/3跨内布置”怎么设置?

    剪力墙垂直分布筋内外侧直径不一样,设置时怎么确定内外侧,还有“附加筋:1/3跨内布置”怎么设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙垂直分布筋内外侧直径不一样,输入时用+号连接,+号前面是左侧信息,+号后面是右侧信息,左右侧是根据绘图的方向决定的。 附加筋:1/3跨内布置是指剪力墙的底部附加筋,在剪力墙的属性的其它钢筋里编辑。

    跨内

    分布筋

    答疑解惑

    2012-11-27 17:44:14 

  • 基本同意木子答复,但是补充一点:“设置时怎么确定内外侧”,选中墙构件、在工具栏里,点显示墙左边线,就会显示出左边线,如果方向不对,再点工具栏里“调整线性图元方向即可”调整过来。试试看

    2012-11-27 23:27:34 

  • 木子的说法是正确的,他的图中以箭头方向为你实际的绘图方向,每道墙箭头方向的左侧布置剪力墙的外侧钢筋,箭头方向的右侧布置该剪力墙墙的内侧钢筋

    2012-11-30 19:04:29 

  • 内外筋要明确区分,它们基础内锚固都是相同的(插入基础底筋上表面后弯折,包括弯折都是相同的),中部筋的机械连接或者绑扎连接形式也是相同的,顶层筋伸入梁内弯折则有所不同(外部筋伸至梁顶内向板内锚固,内部筋伸至梁顶弯向距外部筋25mm后截断)。 输入的时候应该注意,例如:(1)B12@200+(1)B14@200 表示沿绘制墙方向左侧筋为B12@200,右侧筋为B14@200。 附加筋,你根据它具体的直径及长度根数,在其他钢筋中或者钢筋单构件中直接输入即可。