• 住宅电气间低压配电柜(800*2200*500)应该套什么定额?

    住宅电气间低压配电柜(800*2200*500)应该套什么定额?是低压开关柜还是成套配电箱落地安装?谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般是选套最近似定额子目酌情换算、给准主材价格完成的。

    因为定额内只有高压配电柜子目 没有低压配电柜子目内容的。

    2015-11-27 10:04:19 

  • 此箱如果有电流表、电压表,可套低压开关柜。否则要套成套配电箱落地安装。

    2015-11-27 10:04:41 

  • 你好:这个没有商量,就是套低压开关柜的子目。成套安装的落地配电箱高度不超过1700的,非标除外。

    2015-11-27 10:26:02 

  • 住宅电气间低压配电柜(800*2200*500)应该套“低压开关柜”定额,因为此为低压配电柜,不是成套配电箱,所以应套“低压配电柜”定额,不能套“成套配电箱落地安装”子母【成套配电箱落地子母适用于配电箱,安装方式为落地安装】。

    2015-11-27 10:31:57 

  • 住宅电气间低压配电柜(800*2200*500)应该套低压开关柜。

    2015-11-28 08:54:44 

  • 首先应该明确电气安装工程预算定额中的定额子目名称是“配电(电源)屏 低压开关柜”不是也没有“低压配电柜”定额子目,名称不同性质不同。虽然从外观上是一样的,内部起到总电源控制的,一般只有一个大型断路器的叫开关柜,主要用于电能分配的叫配电柜。《2000版全国统一安装工程预算定额解释汇编》2008对“低压开关柜”的安装位置界定见下图。所以“住宅电气间低压配电柜”不是配电室、车间的配电柜,只能套用“成套配电箱安装 落地式”定额子目。

    配电箱

    2015-11-28 20:42:46 