• 屋面混凝土垫层分格应该套什么定额请问

    细石砼保护层屋面 1. 40厚C20细石混凝土,分格缝纵横间距不宜大于6m,缝宽20,内嵌填密封材料 11ZJ001 103
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是湖南的定额,建议查看当地定额的定额说明或者定额解释汇编,分格缝应该在屋面及防水工程章节里面

    砼

    保护层

    2015-11-28 16:04:51 

  • 可以参照屋面分隔缝定额子母。

    2015-12-02 09:20:48 

  •        细石砼保护层屋面 1. 40厚C20细石混凝土,分格缝纵横间距不宜大于6m,缝宽20,内嵌填密封材料 11ZJ001 103。

         可以套两项定额子目,一是借套细石砼散水,二是借套散水中的沥青砂浆嵌缝定额子目。

    2015-11-28 14:27:46 

  • 细石砼保护层屋面 1. 40厚C20细石混凝土,分格缝纵横间距不宜大于6m,缝宽20,内嵌填密封材料 11ZJ001 103

    细石砼保护层屋面砼部分可以套用对应的楼地面定额子目,分格缝可以借用伸缩缝的定额子目.

    2015-11-28 15:58:23 

  • 屋面40厚C20细石混凝土应该套屋面章节中—刚性防水定额子目,一般来说,伸缩缝应该含在定额子目中,不须再单独计算。查看一下当地定额。

    2015-11-28 18:55:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!