52zhkj 2015-11-29 11:51:05 | 河北省 安装 | 930查看 2回答
关于消防报警工程识图的几个问题
如图,XAF是消防启泵线。图例说明XAF为SC20管。请问大神: 1.XAF线哪一部分是RC40?哪一部分为SC20?如何分界? 2.管线在分为2个支路(圈出部位)时是加个接线盒直接分开回路吗?线路是怎么走的? 3.区域报警器在配电间,直接接到每层的消防配电箱。但并没有给出布线内容,如何理解呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
关于消防报警工程识图的几个问题:如图,XAF是消防启泵线。图例说明XAF为SC20管。请问大神:
1.XAF线哪一部分是RC40?哪一部分为SC20?如何分界?
按照所带的碰头分界;
2.管线在分为2个支路(圈出部位)时是加个接线盒直接分开回路吗?线路是怎么走的?
是的,线路按照设计图给出的线路走;
3.区域报警器在配电间,直接接到每层的消防配电箱。但并没有给出布线内容,如何理解呢?
查看系统图和设计说明;
2015-11-29 15:40:17
-
1.XAF线哪一部分是RC40?哪一部分为SC20?如何分界? 分路之前是40,两个支路是20。
2.管线在分为2个支路(圈出部位)时是加个接线盒直接分开回路吗?线路是怎么走的?要加接线盒分路,一路应该去机房,一路去消防按钮。
3.区域报警器在配电间,直接接到每层的消防配电箱。但并没有给出布线内容,如何理解呢?T+D就是配线,D是电源线,T是启泵线
2015-11-29 18:33:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看