• 关于消防报警工程识图的几个问题

    如图,XAF是消防启泵线。图例说明XAF为SC20管。请问大神: 1.XAF线哪一部分是RC40?哪一部分为SC20?如何分界? 2.管线在分为2个支路(圈出部位)时是加个接线盒直接分开回路吗?线路是怎么走的? 3.区域报警器在配电间,直接接到每层的消防配电箱。但并没有给出布线内容,如何理解呢?

    识图

    接线盒

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    关于消防报警工程识图的几个问题:如图,XAF是消防启泵线。图例说明XAF为SC20管。请问大神:

    1.XAF线哪一部分是RC40?哪一部分为SC20?如何分界?

    按照所带的碰头分界;

    2.管线在分为2个支路(圈出部位)时是加个接线盒直接分开回路吗?线路是怎么走的?

    是的,线路按照设计图给出的线路走;

    3.区域报警器在配电间,直接接到每层的消防配电箱。但并没有给出布线内容,如何理解呢?

    查看系统图和设计说明;

    2015-11-29 15:40:17 

  •  1.XAF线哪一部分是RC40?哪一部分为SC20?如何分界? 分路之前是40,两个支路是20。

    2.管线在分为2个支路(圈出部位)时是加个接线盒直接分开回路吗?线路是怎么走的?要加接线盒分路,一路应该去机房,一路去消防按钮。 

    3.区域报警器在配电间,直接接到每层的消防配电箱。但并没有给出布线内容,如何理解呢?T+D就是配线,D是电源线,T是启泵线

    2015-11-29 18:33:44 