周文龙 2015-11-29 18:32:41 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 602查看 3回答
关于板钢筋布置的问题
如图所示,图纸说明中说未注明的板厚为120,c8@200钢筋双层双向拉通。 而图中此部位,板厚已经注明为140,但此处只标明了板底附加钢筋满铺XY向均为,C8@200 请问该部位的板底附加钢筋是不是应按XY向的受力筋布置。如果不是,应如何布置钢筋?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是C8-100布置,你看附加是C8-200,原来是C8-200,就是用C8-100布置
2015-11-30 09:16:48
-
如图所示,图纸说明中说未注明的板厚为120,c8@200钢筋双层双向拉通。而图中此部位,板厚已经注明为140,但此处只标明了板底附加钢筋满铺XY向均为,C8@200 请问该部位的板底附加钢筋是不是应按XY向的受力筋布置。如果不是,应如何布置钢筋?
如图所示中,图纸说明中说末注明的板厚为120,C8@200双层双向拉通,图中此部位板脚底板已注明140,并且标示有钢筋应按图中的钢筋来定义并布置即可.
2015-11-29 21:19:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看