彼岸 2012-11-30 23:00:32 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2107查看 2回答
柱钢筋纵向搭接长度软件中为什么是58d?
C30混凝土 HRB400钢筋 LabE是40d,11J101-1图集70页绑扎搭接长度为1.2LaE,计算出来是1.2*1.15*40d=55.2d,为什么广联达是按58d计算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中都是向上取整的 假设柱子钢筋所处的环境描述 砼标号:C30 ,钢筋种类:HRB335 ,抗震等级:一级抗震,基础保护层:40,柱子保护层:30,柱子直径是25的,那么锚固长度如何求?搭接呢? 1、新规范中增加了基本锚固lab,labE(设计用的,预算用不到) 2、 la= ζa(修正系数)*lab 3、 laE= ζaE(抗震锚固长度修正系数)*la 当公称直径小于等于25时,受拉钢筋锚固长度不用修正,是1,不是所有钢筋都要修正的 Lab 29d la 29d Lae 1.15*la=34d Lle 1.4*lae=48d 从图集中查到砼标号:C30,钢筋种类:HRB335的lab:29d, 然后计算la,la = ζa(修正系数)*lab,也就是1*29d=29d, lae是ζaE(抗震锚固长度修正系数)*la=二级抗震等级取1.15*29d=33.35d 也就是34d Ll=ζl*la=1.4(如果搭接接头是50%的)*29d=40.6d也就是41d Lle=ζl*lae=1.4*34d=47.6d也就是48d
2012-12-05 16:42:46
-
可以修改计算设置
2012-12-03 10:50:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看