• 请问各位前辈,图中所示的电梯机房为什么要高出一块?还有砖砌踏步是什么用途?

    如题,初来乍到,对电梯这块不是很懂。屋面结构标高为15.56m,而电梯井所处的一块却做高至16.1m,为什么要这么做?还有图中那个砖砌踏步是做什么用的?另外建筑说明中要求每层门洞顶做圈梁,上部墙体管线安装后砌筑,那么屋面上的电梯机房四周墙体是否也要做圈梁?问题有点多,还请各位前辈包涵,麻烦多多指教~

    梯井

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你看一下电梯说明书(宣传本),哪里对电梯顶层高度有一个要求,要考虑轿厢高度,顶部安全距离,比如顶层要求净高5.50m,而本工程顶层高度5.0m,那电梯井顶标高就得向上提高0.50m,保证电梯轿厢在最顶层停止后上面还有一定的安全距离,如果你建筑的顶层高度足够满足要求(如5.60m层高),那就没有必要再提高了。

    砖砌踏步是为了上机房平台安装电梯及将来检修保养用的。

    电梯机房四周墙体有门窗的墙设置圈梁。

    2015-12-01 23:52:36 

  • 屋面结构标高为15.56m,而电梯井所处的一块却做高至16.1m,为什么要这么做?

    ——:主要是有电梯设备运转的高差限制的

    还有图中那个砖砌踏步是做什么用的?

    ——:可以上屋顶检修

    另外建筑说明中要求每层门洞顶做圈梁,上部墙体管线安装后砌筑,那么屋面上的电梯机房四周墙体是否也要做圈梁?

    ——:如果您这里是混凝土墙体,就不需要圈梁,如果不是混凝土墙体,就需要圈梁的

    2015-11-30 17:33:11 

  • 16.1这个标高是构成电梯井道的正常高度,你的电梯厢升到最上面一层,那么拉升和固定电梯的设备(拉链和吊环等就固定在16.1板标高处)。至于台阶明显是给电梯井道顶板(16.1板面)配置的,按照高差,貌似踏步有点多。

    2015-11-30 18:05:36 

  • 图中所示的电梯机房是因为电梯桥箱到顶层,桥箱上面还又相应的钢丝绳安全高度,需要相应的距离。因此要高出一块,还有砖砌踏步是上到这个高出部分的台阶。

    电梯井

     

    2015-11-30 17:47:49 

  • 考虑的是电梯冲顶高度,2500X2500小机房设计,肯定有结构梁板的,你仔细看结构施工图,做到梁板时需通知电梯安装单位技术人员到现场交底(预留工字钢安装位置及其他预留洞口)