关于外墙内保温做法的问题!请教下各位大师
请问内墙做保温的时候要不要扣除墙上梁的面积?还是整面一起计算,依据是什么? 按图纸要求当外墙和内墙相交处,保温层要沿着内墙返进600。那当外墙和内墙相交处有一个凸出来的框架柱 此柱子是继续刷保温层还是不做?具体情况看截图问题补充:麻烦大师讲解一下 谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1梁要包上的,不能不做,否则将处会形成冷桥,会结露的。 2柱的位置也一样要包上,道理和上面一样,不包就形成冷桥
2015-12-01 10:04:05
-
内墙做保温的时候要不要扣除墙上梁的面积?还是整面一起计算,依据是什么?按图纸要求当外墙和内墙相交处,保温层要沿着内墙返进600。那当外墙和内墙相交处有一个凸出来的框架柱 此柱子是继续刷保温层还是不做?具体情况看截图
内墙做保温的时候,一般是只做墙部分梁不做,这要根据具体的图纸要求,按图纸要求当外墙和内墙相交处,保温层要沿着内墙返进600,当外墙和内墙相交处有一个凸出来的框架柱,此柱子一般是不做保温的.
2015-12-01 09:52:03
-
你好:梁所占的面积应该扣除,看一下计算规则。
2015-12-01 10:09:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看