wgx 2015-12-01 09:59:28 | 天津市 计价软件GBQ4.0 | 1880查看 4回答
电缆敷设完成后接线套什么定额?
我们知道,电缆敷设完成后,再做电缆终端头,套相应终端头定额,做完终端头后,就要往配电柜里接(接终端头),那么,这个接电缆要不要套定额?如果不要套,那是不是含在敷设的工作内容里了?如果套,套什么定额?我是天津的。谢谢大家!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆敷设完成后接线,再做电缆终端头,套相应终端头定额,做完终端头后,就要往配电柜里接(接终端头),这个接电缆 不要套定额; 是含在敷设的工作内容里了.......
2015-12-01 10:06:15
-
你好:套用电缆头制作安装定额子目即可
2015-12-01 10:10:48
-
网配电柜里接的电缆在算电缆的时候已经算过预留1.5米了,无需再单独套,只需套电缆以及电缆头即可。
2015-12-01 10:44:04
-
按以上描述只套电缆敷设及电缆终端头制安就可以了,不再另套接线子目。
2015-12-01 10:26:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看