• 剪力墙构件作图问题

    1、剪力墙结构工程中有很多构件如:YAZ、YDZ、YYZ、YJZ、GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等等这些构件在广联达钢筋算量软件中用什么构件定义:用暗柱还是用端柱,那些可以用暗柱,那些可以用端柱。 2、这些构件是否都要用剪力墙覆盖(有人说要,有人说不要,究竟怎样做才是正确的) 3、剪力墙结构中的框架梁、连梁是不是只要画到墙(柱)边而不要画到墙里面去。 以上问题请教各位专家
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:1、剪力墙结构工程中有很多构件如:YAZ、YDZ、YYZ、YJZ、GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等等这些构件在广联达钢筋算量软件中用什么构件定义:用暗柱定义的有YAZ、YYZ、YJZ、GAZ、GYZ、GJZ,用端柱定义的有YDZ、GDZ。

     2、这些构件是否都要用剪力墙覆盖(有人说要,有人说不要,究竟怎样做才是正确的),全部要用剪力墙覆盖。

     

    剪力墙要将暗柱满画:

    原因1:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋剪力墙垂直钢筋扣减;

    原因2:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。

    原因3:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。

     

    3、剪力墙结构中的框架梁、连梁是不是只要画到墙(柱)边而不要画到墙里面去,可以;也可以画到轴线处或者支座的中心线处。

    2015-12-02 13:01:17 

  • 1、剪力墙结构工程中有很多构件如:YAZ、YDZ、YYZ、YJZ、GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等等这些构件在广联达钢筋算量软件中用什么构件定义:用暗柱还是用端柱,那些可以用暗柱,那些可以用端柱。[以上构件与墙同宽的用暗柱定义,比墙宽的端部用端柱定义] 2、这些构件是否都要用剪力墙覆盖(有人说要,有人说不要,究竟怎样做才是正确的){需要覆盖暗柱的,导入到图形软件计算墙方便。} 3、剪力墙结构中的框架梁、连梁是不是只要画到墙(柱)边而不要画到墙里面去。{是的与墙边接触就行。}

    2015-12-02 13:04:24 